只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-25
有一工地,持力层粉质粘土fak=150kPa,可塑-硬塑状、勘察期间20米内无地下水,,拟建建筑地上17层,地下一层,基底标高-4.8m,设计院采用天然地基,筏板基础。施工单位开挖至基底后,由于周边距离50米处为绿化用地,灌溉渗水渗入基坑,粉质粘土含水量增大,呈软塑-可塑状,这种状况会一直持续,现甲方、设计院,质检部门让我们出地基处理方案,我方出具了连砂石换填垫层方案,可担心增加费用多,按经验不处理行不行,请教高手指点一下!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-25
用桩基础吧。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-25
压缩模量多少,钎探值多少,周围经验值多少,综合考虑
Welcome to beijing!
离线kinglakeslj

发帖
145
土币
1093
威望
417
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-25
不能怕增加费用,满足设计要求地第一目的。用级配砂石换填。
离线lya204014

发帖
126
土币
14269
威望
475
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-25
回 北侠 的帖子
北侠:用桩基础吧。 (2014-08-25 13:48)  sFEkxZi<  
=jik33QV<  
桩基成本太高,我已经建议采用换填垫层法:换填1.5米厚继配良好砂砾石、承载力指标200kPa
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-25
对下卧层验算
Welcome to beijing!
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-26
生石灰桩加垫层处理。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
级配砂石或3:7灰土换填就可以了。不过17层,荷载不算小,一定要保证换填施工质量
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线chenghao211

发帖
3
土币
82
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
默默的学习~
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-01
1.整体挖除后换填,灰土或者砂石,2采用水泥土搅拌法,,3,预压固结
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-02
150KPa的承载力建17层?这个承载力应该是满足不了设计荷载,如果可以做的话,开挖深度4.8米应做专项基坑设计,勘察单位只提供相应的基坑参数,处理由有资质单位按基坑设计方案做。如果没有基坑设计,可以槽外采用明沟排水,再挖除水浸土层。
离线dtx3163

发帖
91
土币
624
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-03
我们这边17层基本都用桩基或者CFG了 很少用天然地基的 换填以后还要对软弱下卧层进行验算