论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2511阅读
  • 15回复

[热点讨论]设计或存安全隐患施工方拒绝施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sinan
 

发帖
119
土币
2545
威望
485
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-05
因地层原因,锚杆在成孔过程中出现流砂,施工方提出锚杆可能会引起其上部的地面交通出现大的沉降甚至于引起道路塌陷,于是按程序联系设计方,建议更改设计或减短锚杆长度同时减小锚杆间距,或调整标高避开该不利土层,业主和设计方的反馈意见是按原图继续施工。施工方根据经验认为该锚杆施工存在安全隐患,拒绝施工。施工方的做法对不对?若施工方施工锚杆后引起了道路塌陷,责任该谁来承担?
2条评分土币+6
xiaoshu-1111 土币 +1 向您学习,牛人 2014-10-09
shwf 土币 +5 能发现问题的施工人,才是优秀的。 2014-09-16
离线guan422323

发帖
1533
土币
8094
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-05
作好备案,施工方已尽到该尽的义务与提醒,仁义至尽~!没什么大的责任,但施工时更需注意异常,及时停工
离线algor

发帖
131
土币
1266
威望
101
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-05
设计可以要求施工单位采取有效措施,不流砂或少流,例如双管钻进,加长孔外侧套管长度,变相提高孔口标高。砂层施工锚索,不是什么难事。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-05
把事情通告业主和设计,如果他们让继续施工,先签字,出了事情施工不负责。
在线cjz06

发帖
40300
土币
509
威望
32083
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-05
求施工单位采取有效措施
Welcome to beijing!
离线algor

发帖
131
土币
1266
威望
101
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-05
业主可以要求施工队不流砂施工,如果不行,可以换有施工经验的队伍。
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-11
施工单位提出来的最大的可能是自己没有好的设备(如跟管内循环锚索钻机), IHagRldG  
分包给别人做又划不来。 /[EI0 ~P  
所以只按自己的设备考虑,要求变更设计增加锚杆排数等, P$4?-AZ  
因为只有那样做才能保证自己的安全,又能增加工作量。 >656if O  
怎么可能一碰到砂卵石层就做不了的。工艺与设备的问题,成本造价的问题而已。 GB[W'QGiq  
K{|;'N-1  
G0*$&G0nb  
1条评分土币+5
shwf 土币 +5 拿问题说事的施工单位太多,还得有经验的设计人把持住大局。 2014-09-16
离线element7hao

发帖
33
土币
82
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-14
估计是施工方设备到不到要求而已。
离线liuhf123

发帖
1660
土币
3714
威望
84
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-15
设计甲方都不是傻子
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-16
能发现问题的施工人,才是优秀的。
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-16
拿问题说事的施工单位太多,还得有经验的设计人把持住大局。
离线卖身买房

发帖
213
土币
493
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-21
你说施工有流砂,汇报了设计和业主,到时候出事了,你想说我已经提醒设计和业主单位了,没用!人家设计一句话说你施工水平有问题,有流砂就不能打了?就像你说五六百米的楼太高了,施工起来难度大容易出事,到时候出事了我可不负责……