考虑流固耦合,分析隧道开挖后土体固结沉降。看了很多帖子和资料,还是存在很多问题,特此请教。
模型分土体soil和衬砌lining两个part,土体本构采用修正剑桥(待开挖部分土体线弹性)。
首先是地应力平衡(平衡结果竖向位移-5、-6次级,应该还可以?),然后进行待开挖部分土体模量衰减,再添加衬砌,移除待开挖部分土体,最后固结沉降(这样的步骤会不会有问题?)。
衬砌和土体接触是用的Tie绑定。
现有以下几个问题:
问题一:模型在计算到固结沉降的step迭代失败没有收敛,之前有做过另外一个模型,开始不收敛后来调整了UTOL这个参数就收敛了,但是现在这个模型把UTOL尽量往大的调也没能够收敛,是怎么回事呢?
问题二:书上说UTOL是指增量步中允许的孔压变化最大值,那这个值怎么来确定呢?看到有网友说”UTOL不宜设置太大,否则结果误差太大,可能失去物理意义“。
问题三:如果模型不考虑流固耦合,只计算隧道开挖,位移变形是正确的。但是考虑流固耦合后,在remove步整个隧道和地表土体就会发生上抬,而且而后的固结步并不会发生固结沉降,这是什么原因呢?
附上模型文件,望各位前辈指点迷津。