论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2354阅读
  • 6回复

[求助]水泥土弹性模量的取值疑问,急! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yyyjjjnnn
 

发帖
571
土币
17062
威望
839
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-18
请教大侠:理正基坑软件7.0中,水泥土墙设计参数中,水泥土弹性模量的默认值为什么是1.75x10e4Mpa?依据在哪?(个人感觉太大了) {y>o6OTITR  
,p3moD 3  
4/_@F>I_  
重力格栅水泥土墙设计时,水泥土弹性模量如何取值 ? 谢谢!

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-19
1.75大了,0.03左右
1条评分土币+3
yyyjjjnnn 土币 +3 请问是按变形模量经验值取吗? 2014-09-21
生无所息
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-19
看土质取吧,软件是北方地质条件下的取值
1条评分土币+3
yyyjjjnnn 土币 +3 若按3楼说的那样,差别太大了 2014-09-21
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线卖身买房

发帖
213
土币
493
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-21
湖北规程规定在水泥土变形模量100-150fcuk之间,fcuk是水泥土立方体抗压强度,个吧两个兆帕,所以200~300MPa吧
1条评分土币+5
yyyjjjnnn 土币 +5 变形模量和弹性模量不一样吧? 2014-09-21
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-24
基坑工程手册上说是搅拌桩抗压强度1/2~1/3    0.02  0.03左右吧
离线haitao1991

发帖
143
土币
91
威望
314
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-21
水泥土强度的600~1000倍
海涛
离线tristen

发帖
22
土币
85
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-10
默认值太大了,被坑过一次。120-150mpa
结构岩土不分家
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站