论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1929阅读
  • 5回复

[求助]粘质粉土疏干井如何布置? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wingho2zju
 

发帖
72
土币
83
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-29
qCpp6~]Um  
在粘质粉土中设置疏干井降水,多少距离,多少深度比较合理? &zeyE;/Hj  
工程概况:土的渗透系数1.0x10E-4cm/s,基坑开挖深度5.8m。开挖范围内为表层2~3m的杂填土,其下为10m左右的粘质粉土。基坑周边三面设止水帷幕,一面未设,止水帷幕未穿透粘质粉土。地下水位地面下0.5~1.0m。 [KaAXv .X  
(WO]Xq<  
})8N5C+KU  
越简单越好。
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-30
大致300平米一口井,井深不能超过止水帷幕,没有止水帷幕的,估计是放坡开挖,可在坡体上或坑外设降水井
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wingho2zju

发帖
72
土币
83
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
感谢回复。 $i}y8nlQ  
根据预估的影响半径约为12.2m,管井呈20m三角形布置。单井从属面积差不多300平米。
越简单越好。

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-31
止水帷幕未穿透粘质粉土。 ?'Xj g#}<  
悬挂式止水帷幕,那就不能称作疏干井了,应该是降水井或者降压降水。 ox>^>wR*  
管井中心间距15~20m合适,主要还是以当地地区经验为主。
生无所息
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-01
谢谢提供,好资料3
离线wingho2zju

发帖
72
土币
83
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-02
3楼说的在理,叫降水井合适。
越简单越好。