论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7558阅读
  • 15回复

[求助]基坑周边建筑物的荷载如何考虑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线叶杜杜
 

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-03
基坑深10米,距离基坑西侧2米为一栋15层的老建筑,该建筑采用桩基础,桩长15米,请问,基坑西侧怎么考虑建筑的荷载,是按15kpa/层考虑还是别的?个人感觉按15kpa/层考虑没必要,因为是桩基础,要是浅基础的话可以按15kpa/层考虑,不知道对不对。  Aq674   
请大家说说基坑周边建筑物浅基础(筏板、条基)和深基础(桩基础)的荷载应该怎么考虑?
该干嘛干嘛
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-03
桩基的话,一般不要考虑,浅基础的话,按15kpa/层考虑即可,但要考虑基础埋深!
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线xferll

发帖
52
土币
170
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-03
桩基看是端承桩还是摩察桩,摩察桩是要考虑的,荷载可根据桩长和桩周土情况进行适当的折减。
离线qnfy

发帖
61
土币
2507
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-03
同意2楼观点。
离线飞得更高

发帖
106
土币
661
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-04
2楼说的不错!
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-04
回 wgchen 的帖子
wgchen:桩基的话,一般不要考虑,浅基础的话,按15kpa/层考虑即可,但要考虑基础埋深! (2014-11-03 13:18)  >Bw<THx  
95XQ?%  
考虑基础埋深怎么操作,是折减还是别的?
该干嘛干嘛
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-04
按不利考虑
Welcome to beijing!
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-04
回 xferll 的帖子
xferll:桩基看是端承桩还是摩察桩,摩察桩是要考虑的,荷载可根据桩长和桩周土情况进行适当的折减。 (2014-11-03 15:55)  hh[@q*C  
QPyHos `  
怎么折减,折减系数怎么确定?
该干嘛干嘛
离线lsg1116

发帖
309
土币
437
威望
26
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-06
每层15kpa是如何得来的啊,不考虑面积大小吗
离线xasongxh

发帖
361
土币
1848
威望
2849
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
每层按15-20kPa的荷载加到基础底面就可以了,理正7软件专门有一项专门处理建筑物荷载的。 A\})H  
桩基础根据两基坑的相互关系、土质情况和桩基类型等考虑。
离线liwenbo

发帖
22
土币
247
威望
13
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-06
按照附加荷载15取就行,这个基坑的关键点不是附加荷载问题,是变形控制的问题,看看用不用风险源用不用保护
离线岩土学子

发帖
629
土币
1985
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-10
一般的地面超载我取20 可能大点了
岩土学子
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站