只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-07
抗滑桩受压侧配筋如何配置?是按0.2%还是路基设计规范的构造配置。两则配筋相差很大啊1
离线dingbaoyan

发帖
506
土币
57
威望
106
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-07
如果按单筋截面梁设计受压侧按构造配筋,否则按计算配筋
离线王卫中

发帖
60
土币
365
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-07
谢谢回复!构造配筋率按那本规范?混凝土规范只有抗压构件和抗弯构件。我觉得抗滑桩应该属于抗弯构件,但是混凝土规范没有抗弯构件受压侧的配筋率要求。而公路规范对受压侧配筋的构造要求,配筋会很少,远低于0.2%
离线dingbaoyan

发帖
506
土币
57
威望
106
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
建议看看《滑坡防治工程设计与施工技术规范》7.3.9条和黄求顺的《边坡工程》
离线dingbaoyan

发帖
506
土币
57
威望
106
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-07
受压侧一般配直径16的架立筋间距400-500mm

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-09
建议看看《滑坡防治工程设计与施工技术规范》7.3.9条和黄求顺的《边坡工程》
离线kkllww123

发帖
883
土币
451
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
大多大多的的顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶dddddddddddddd