论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1956阅读
  • 6回复

抗滑桩受压侧配筋问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线王卫中
 

发帖
60
土币
374
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-07
抗滑桩受压侧配筋如何配置?是按0.2%还是路基设计规范的构造配置。两则配筋相差很大啊1
离线dingbaoyan

发帖
505
土币
120
威望
106
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-07
如果按单筋截面梁设计受压侧按构造配筋,否则按计算配筋
离线王卫中

发帖
60
土币
374
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-07
谢谢回复!构造配筋率按那本规范?混凝土规范只有抗压构件和抗弯构件。我觉得抗滑桩应该属于抗弯构件,但是混凝土规范没有抗弯构件受压侧的配筋率要求。而公路规范对受压侧配筋的构造要求,配筋会很少,远低于0.2%
离线dingbaoyan

发帖
505
土币
120
威望
106
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
建议看看《滑坡防治工程设计与施工技术规范》7.3.9条和黄求顺的《边坡工程》
离线dingbaoyan

发帖
505
土币
120
威望
106
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-07
受压侧一般配直径16的架立筋间距400-500mm

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-09
建议看看《滑坡防治工程设计与施工技术规范》7.3.9条和黄求顺的《边坡工程》
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
大多大多的的顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶dddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站