1、对地表水与地下水的评价应针对勘察场地工程 ard<T}|N  
2、浜填土应单分层
离线cjz06

发帖
41602
土币
3092
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
重新搜集拟建场地水文资料,填土有无利用价值和影响
Welcome to beijing!
离线阿修罗

发帖
100
土币
3563
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-13
看来你的重新修改报告了,分层按审图意见来,地下水和地表水必须是对场地的影响,而不是大范围的影响。

发帖
30
土币
366
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-13
    

发帖
1226
土币
3925
威望
841
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-13
意见很明确,按照意见修改报告书
离线oidqcn

发帖
67
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
必须得执行审图意见啊,要不他不给你过。
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-13
审查意见说的很正确的。特别是第二条,专家说的浜填土可能就是暗浜一类的土。这类土工程性质特差,你不仅要单独分层,还是圈出它分布的范围。以便确实是否有基础落在此范围内,好进行换填处理。
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-14
不知道楼主报告里是怎么写地表水和地下水的。一般这些水文资料都写得很简简洁,不用太麻烦。 . *>LD  
而浜填土应该是报告里应该注意写的一个问题,必须写清楚。
小胖
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-17
没判你强条?太仁慈了
离线zzt2001

发帖
1011
土币
4416
威望
-14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-18
以前查暗浜边界是用小螺杆钻人工取土鉴别的,10m一个间距的查。
离线阴月有晴

发帖
90
土币
6030
威望
-5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-22
    
离线wuchang029

发帖
1186
土币
1
威望
3170
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-11
就应该取消审图,现在的审图做了单位总工的事