[求助/请教]桩基超声波检测对桩是否有长度要求? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-17
有人提出说是桩长大于15米才要做超声波检测。 S,G=MI"  
但是我查规范没有看到有这个限制要求? HQt=.#GW  
r5lp<md  
大家有听过这个说法吗?
离线wg_2001

发帖
378
土币
7328
威望
296
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-17
没听过。。。。。。。。。。。
离线yiyang_1984

发帖
1069
土币
896
威望
7790
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
没有这说法!
离线745409273

发帖
75
土币
12863
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
好像没听说过!
离线wagain0619

发帖
19
土币
99
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-27
长径比小于5的桩,做不了低应变做声波透射
离线zxw4761742

发帖
77
土币
1321
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-28
为什么呢?
离线jkison

发帖
244
土币
202
威望
224
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
低应变是有长径比,声波对直径有要求。
武汉建岩科技有限公司: 专业岩土无损检测设备厂家,低应变,三维成像CT声波仪,静载仪等基桩检测设备,钢筋仪,楼板仪,裂缝仪,回弹仪,拉拔仪,测斜仪,水位计,管线仪, 剪切波速仪, 面波 ,钻孔电视,振弦式传感器,自动采集仪等设备,电话18607100901  http://www.whbrt.com
离线yiyiiou

发帖
15
土币
90
威望
101
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-09
铁路规范  桩长超过40m进行超声波,工民建要求超过50m做超声波。对直径也有相关要求。
搞好专业知识
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-17
做超声波没有对桩长做限制,只是对桩径有限制,建筑上是要不小于0.6m,理由是声测管的声耦合误差使声时测试的相对误差增大。