[请教]高层(筏板)勘察钻孔布置问题。可布在筏板范围外吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuqing2013
 

发帖
18
土币
160
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-20
V\(p6:1(6K  
)5(Ko <"  
图1 iB=v >8l%  
粉红色是建筑筏板轮廓线,请问(1)是像图1这样在每个凸字的内角点都要布孔,如18192021等。这种16~18两孔间距过大的话,还要在中间加孔,21~23也类似。
BDCFToSf|  
}*ZOD1j  
r{~@hd'Aj  
uI*2}Q   
图2 7Odw{pc  
还是可以布成图2这样,等间距的,就是内角点没有孔,而1921都跑在筏板范围外了。按理说布孔主要考虑是控制地层变化,可是有前辈说因为要沉降计算(特别是结构设计人员计算时要用各角点的准确地层)所以内角点也必须要有孔,有点搞不清楚。所以第二点是,请问(2)内角点一定要有孔吗?《高规》上说的角点只是指四个边角吗(3)麻烦看看3234的布置,一定要在角点上?距离两边角点不过2、3米的距离,不能布在中间空处,采光井的位置?谢谢! ^.f`6 6/  
请多指教
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-20
工作量大了,12个钻孔解决问题,最多15个
Welcome to beijing!
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-20
没有地下室的吗?基坑也要布孔的哦
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-20
在规范允许的范围内,能控制掌握场地地层即可,不用那么密集,也不用非要每个孔都在角点上。8个孔就行了。 Wn9b</ tf  
离线wg_2001

发帖
378
土币
7328
威望
296
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-20
回 瓦力 的帖子
瓦力:在规范允许的范围内,能控制掌握场地地层即可,不用那么密集,也不用非要每个孔都在角点上。8个孔就行了。 ^_5Nh^  
 (2014-11-20 15:47)  ^cE|o&Rm;  
UqaLTdYG  
支持一下。
离线蔡蔡

发帖
285
土币
1202
威望
1033
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-20
回 瓦力 的帖子
瓦力:在规范允许的范围内,能控制掌握场地地层即可,不用那么密集,也不用非要每个孔都在角点上。8个孔就行了。 VmLV:"P}^  
 (2014-11-20 15:47)  |A_yr/f  
%k8} IBL  
这样孔布孔,有些审查师不让过,规范搬出,体形复杂的拟建物要在角点,拐点布孔…………    我遇到过一次,后来加孔被业主叼半死…………
岩土岩土,越岩越土!!!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-21
1楼正解。好好看看国标和高层规范。
离线lik0904

发帖
47
土币
1878
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-21
上次图审要求,高层建筑物中心和电梯井位置要布孔,结果我去叫钻机重新打过
离线yuqing2013

发帖
18
土币
160
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-21
谢谢大家的解答,最想确定的是“像图1中最上边一排的内角点是否一定要布孔”?忘了说明,是成都冲积平原中上游,砂卵石地区,一般高层间距控制都在15m左右,所以会觉得图1中16~18号孔间距会较大。。。间距19~25m不算多吗?唉,不怕你不会,就怕你想学没人教。。。再次感谢
请多指教
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-21
回 蔡蔡 的帖子
蔡蔡:这样孔布孔,有些审查师不让过,规范搬出,体形复杂的拟建物要在角点,拐点布孔…………    我遇到过一次,后来加孔被业主叼半死…………[表情] (2014-11-20 20:01)  <zH24[  
DQY*0\  
请问你是哪个地区的,这样的建筑体型不算复杂,对称的挺规整了,还能算复杂吗?体型复杂我理解为,结构不对称或偏心
离线pd373307665

发帖
63
土币
205
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-22
个人认为第一个图的角点上超过15m的中间再加
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-23
孔布的太多了,不知道你能不能收到钱?三楼布孔方法估计图审不让过,做13孔就行了,角点和中间布孔。