^cuc.g)c$?  
兄弟们,咨询个问题,基坑监测规范上锚索轴力报警值写的60%-70%,想问下这是数是指损失的量还是剩余的量。比如我锚索锁定100KN,实测轴力是应该在60KN时候报警还是在40KN时候报警? 第三方的说是60%-70%是损失量,应该在40KN时候才报警,我感觉不太合理,就剩这么点了才报警,不虾米了?
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
(0.6~0.7)x承载能力设计值,不是锁定值 =UfsL%  
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-25
也就是在达到承载能力设计值的0.6~0.7报警
离线liwenbo

发帖
22
土币
247
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-27
承载能力设计值的0.6~0.7报警
离线zhaosai1115

发帖
81
土币
7811
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-27
    
学会坚韧不拔,懂得从容坦然。顺境,多一份思索,逆境,多一份勇气;成功,多一份淡然,彷徨,多一份信念。
离线毛毛狼

发帖
181
土币
5820
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-27
应是达到60%-70%设计值时报警