论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2214阅读
  • 4回复

预应力管桩承载力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zxw4761742
 

发帖
77
土币
1321
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-17
求助:若预应力管桩原设计以中风化花岗岩为持力层,施工中,管桩无法穿透上覆强风化花岗岩,那此时管桩的承载力能达到多少?能达到原设计承载力吗?或者仅按照强风化花岗岩参数进行重新计算?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-17
按照强风化花岗岩参数进行重新计算
Welcome to beijing!
离线675977947

发帖
104
土币
104
威望
228
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-17
管桩不可能打入中风化花岗岩层,强风化入岩深度也不会很深,而且强风化类型很多,先按勘察的强风化计算吧。建议进行试验桩。
离线wangtju

发帖
132
土币
898
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-24
预制桩进一般的强风化一倍桩径最多,同意楼上的,做试桩最好。
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-27
rrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrr
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站