论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5166阅读
  • 19回复

[请教]多层建筑的岩土勘探,是否需要控制性钻孔? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-07
是否高层建筑才对控制性钻孔有要求?
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-07
如果是桩基础,丙级桩基,是否一定要做控制性钻孔呢?
离线cjz06

发帖
41602
土币
3092
威望
32063
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-07
其实就是取样测试孔,跟高层/桩基等无关。
Welcome to beijing!
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-07
回 cjz06 的帖子
cjz06:其实就是取样测试孔,跟高层/桩基等无关。 (2015-01-07 10:01)  GiK4LJ~cH)  
DuMzK%  
难道不是控制变形吗?
离线cjz06

发帖
41602
土币
3092
威望
32063
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-07
要控制变形
Welcome to beijing!
离线cumttz

发帖
347
土币
1835
威望
469
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-07
控制性钻孔是必须的
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-07
回 cjz06 的帖子
cjz06:要控制变形 (2015-01-07 11:18)  G*f\ /  
5P{[8PZxbV  
那么对于多层一般不需要要验算变形的,那就应该不用了控制性孔了吧?
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-07
回 cumttz 的帖子
cumttz:控制性钻孔是必须的 (2015-01-07 12:28)  TlowEh8r  
2qot(Zs1i  
您指的是丙类桩基的建筑?还是说所有类型的多层建筑必须要控制性钻孔?
离线564545575

发帖
336
土币
5663
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-07
勘察都要控制性孔,你没做过勘察?
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线wg_2001

发帖
378
土币
7328
威望
296
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-07
所有的啦。。。。
离线永远迷茫

发帖
587
土币
787
威望
793
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-07
只要是勘察都要控制孔!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-07
勘察为设计服务,控制性孔是为了满足变形计算深度的,一般孔是为了选择持力层。根据这个原则,如果地基基础设计是需要按变形控制设计的,均需要布置控制孔。亦即GB50007-2011第3.0.2条第2、3款规定的建筑物,表3.0.3除外。 ^vPsp?  
听君一席话,胜读十年书。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站