论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2398阅读
  • 8回复

[求助]请教一下承压水完全井的降水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-08
承压水完全井既然上下都是隔水层,完整井是进入到承压水层,抽掉的水也是承压水层的水,为什么潜水层中的水位会下降呢? +B(x:hzY9  
iMG)zPj  
aAM!;3j]B`  
离线pjg-pjg

发帖
922
土币
11747
威望
883
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-10
承压水是弹性释水
离线songshilei

发帖
110
土币
94
威望
94
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-20
學習一下專業知識!
离线dyshan

发帖
180
土币
60726
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-23
请指正:我觉得我们是不是想的太理想化了点,我认为打完井之后井壁的止水结构与隔水层的接触部位以及辐射的一个小范围内怕是处理不到未打井时的隔水效果,因此隔水层会被局部破坏,这里就形成一个潜水补给承压水的小径流通道;加上你抽的承压水的补给范围是否与它上面的潜水有水力联系呢?还有你观测的水位是不是稳定水位? $ ~>3bik@  
还有,顶部的隔水层不一定是连续、完整的隔水层,非常大可能存在贯穿上部潜水的裂隙 g%C!)UbT  
离线yang81828384

发帖
40
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-01
学习下//////////

发帖
24
土币
548
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-10
3楼说的很有道理
离线yaojin123

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-13
井体构造及施工完全理想化才可能隔离,实际情况不然,而且隔水层也只是相对的吧,也具一定渗透性,潜水与承压水不是完全隔开的哦
喜欢地质,爱上工勘
离线lfm143

发帖
85
土币
437232
威望
196
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-17
1、会有越流补给啊;2、黏土球封井效果不好;
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-07
完全隔水层是不存在的,承压水层降压后水头下降,低于潜水水位,潜水通过竖向越流向下补给给承压水层,水位就下降啦。水头差越大,垂向渗透性越好,抽水时间越长,水位下降越明显。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号