[请教]地下水腐蚀性评价的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qinglin26
 

发帖
359
土币
268
威望
1808
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-03-24
腐蚀性评价中,地下水需要做专门的地下水腐蚀性评价、论证,如何做?详细点。 R1J"QU  
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-24
Z0`?  
勘察报告里面一般根据水分析成果(八大离子含量等)来判定腐蚀等级即可。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线dabao79

发帖
698
土币
0
威望
1778
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-25
根据水质分析报告,结合岩土工程勘察规范第12章查表判定水对混凝土结构、对混凝土结构中的钢筋的腐蚀性等级
离线brucelee

发帖
133
土币
444
威望
52
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-30
    
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-08
岩土工程勘察规范第12章查表判定水对混凝土结构、对混凝土结构中的钢筋的腐蚀性等级
离线duoluo00

发帖
347
土币
7
威望
28
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-09
地下水对混凝土的腐蚀性; X.UIFcK^  
地下水对钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性; DI$z yj~3  
水对钢结构的腐蚀性(老规范)。 vDBnWA  
0tsll1  
一般也要评价土对以上各项的腐蚀性。
离线qinglin26

发帖
359
土币
268
威望
1808
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-11
不是的,是勘察规范,后面文字说明,有“需要专项”工作,主要是这个,不是平时的腐蚀性评价,腐蚀性离子数据超过规范的数据了
离线zps616

发帖
7
土币
15
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
LZ说的是氯离子大于2万的情况吧