个人的理解:正常工况下,土钉墙支护坑顶均布荷载的取值为20kPa,均布荷载的边距坑顶边2m;考虑车载可以取30-40kPa,建(构)筑荷载另作考虑。在一个基坑支护方案的专家论证中,一个专家说土钉墙支护坑顶均布荷载取值应不小于20kPa,均布荷载应从坑顶边布设。按照这专家的意见,我对本土钉墙断面模型,以及已竣工同类土钉墙断面模型进行了复算,发现最上层土钉工况很难满足稳定性要求。我公司常规设计原则是土钉墙坑顶荷载距坑顶边2m,根据已竣工的基坑支护反馈资料,荷载取值均可满足施工要求。对于这位专家的提法,我公司一直保留意见,也不知道该怎样答复为好。为此,本人向各位同行抛砖引玉,共同探讨一下土钉墙坑顶荷载取值问题,谢谢!