只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-13
基坑围护结构已施工完,连续墙已进入不透水层,在坑内抽水时,基坑外三个观测孔水位均无明显下降,坑内降水最大降深为18m,外部观测孔最大下降值为11mm,据此是否可以判断连续墙止水效果较好,较好的隔阻了坑内、外水力联系。但经过两口井抽水试验后,坑内井水位均能恢复到初始水位,恢复时间在18小时左右,这是否又可说明外部仍具地下水补给到坑内,坑内、外地下水有具水力联系。以上情况是否有矛盾啊!
喜欢地质,爱上工勘
离线hsyong911

发帖
65
土币
25
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-14
既然防渗墙已进入隔水层,坑内降水时,坑外观测孔水位应变化较小,然实际坑外观测孔水位缺下降11m,存在以下可能: Md*~hb8J  
1,坑内外存在水力联系,所谓的隔水层可能具有一定的透水性,在内外水压力差的作用下,导致坑外的地下水沿围护墙底下土层流入坑内。 'NAC4to;;  
2,围护墙并没有完全隔断坑外含水层。
离线yaojin123

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-16
回 hsyong911 的帖子
hsyong911:既然防渗墙已进入隔水层,坑内降水时,坑外观测孔水位应变化较小,然实际坑外观测孔水位缺下降11m,存在以下可能: VUUE2k;^  
1,坑内外存在水力联系,所谓的隔水层可能具有一定的透水性,在内外水压力差的作用下,导致坑外的地下水沿围护墙底下土层流入坑内。 9YvK<i&I  
2,围护墙并没有完全隔断坑外 .. (2015-05-14 13:59)  @=6*]:p2.  
N Wf IRL  
坑外观测孔是下降较小,不是11m,是11mm哦
喜欢地质,爱上工勘
离线lfm143

发帖
85
土币
437232
威望
196
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-17
有没有地层简图?
离线lfm143

发帖
85
土币
437232
威望
196
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-17
另外楼主 11mm是怎么测到的?用什么设备?
离线yaojin123

发帖
20
土币
40
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
回 lfm143 的帖子
lfm143:有没有地层简图? (2015-05-17 19:51)  NY/-9W5T4  
0RHjA& r3v  
场地地层从上至下主要为填土,淤泥质土,中粗砂、砾砂层,粉质粘土,中粗砂、砾砂,粉质粘土(残积土),微风化灰岩(岩溶发育,钻孔见洞率在45%以上),连续墙已进入至少3m残积土层
喜欢地质,爱上工勘
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
1、四周是否全部进入不透水层? fJ;1ii~  
2、降水试验过程只是一个简单的试验,总体抽水量不多,恢复至原初始水位是坑内水内部流动
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-07
是否有可能下部基岩裂隙水与孔隙水存在上下水力联系(天窗),残积土的隔水不连续?坑内单井流量大吗?坑内水位下降情况如何?
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线644292571

发帖
71
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-30
查找相关的规范公式计算一下吧