最近学着用GeoStudio中的seep/w计算基坑涌水量,发现计算结果与规范里的公式出入较大,不知什么地方出错了。
|cGeL[ 我试算了一个,假设条件是:22*22的基坑,降水So=6m,含水层厚H=12m,土层渗透系数k=8m/d,为潜水完整井。
]Y&)98 影响半径计算出来是117.58m,等效圆半径ro=12.4m,采用基坑规范公式计算结果是Q=1154.6m3/d。
+c8AbEewg C'czXZtn C!{AnWf 采用seep/w计算结果如下
5f'g3' (}1v^~FXj rk,1am:cg R:OU>HsdX Q=4.7573*22*4=418.64m。
w;@25=
| 为什么结果会有这么大的偏差,我是否有什么地方算错了。
MJKl]&