只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-29
各位大神,帮忙分析分析
知识改变命运
离线仰天啸

发帖
42
土币
16
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-02
说明在进行初始值选取的偏大,还有就是土压力盒存在脱空的现象

发帖
9
土币
12
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-21
一,可能是压力盒的埋设有问题,即压力盒的正面没有接触到要测得岩土体,出现脱空现象。
二,压力盒侧向压力大于正压力,使得压力盒正面凸鼓。
三,测试数据时可能有问题。
总之,出现负值时说明压力盒的正向压力为零,在测试后期由于岩土体的蠕变可能会逐渐出现正值,若一直时负值,则这个压力盒宣布作废。
低头干活

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-20
可能是你初始值没选好
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
经常遇到压力盒负值,判定厂家质量问题
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-28
路过学习。