论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1971阅读
  • 2回复

[急切求助]关于软弱下卧层承载力修正d的取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线luoyuechun
 

发帖
5
土币
78
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-05
一般软弱下卧层修正其深度取法是从地面到下卧层顶,但在桩基下卧层中,怎么就取为了承台到下卧层顶了呢,如11年下午12题
离线mahorse128

发帖
1385
土币
42966
威望
1763
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-05
规范中是这样子的
1、软弱下卧层,深度修正从地面算起,是因为软弱下卧层上部到地面是承受着这部分土的压力的
2、而桩基的软弱下卧层,深度修正从承台底,是考虑到承台底面以上土已挖除且可能和土体脱空。
离线hygsxy

发帖
1128
土币
1829
威望
76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-05
是有区别的,你看下桩基规范条文说明。楼上解释的很详细了。