这是《岩土工程勘察规范》2009年版条文说明 12.1.2 节注释   *gu~7&yoP  
我在深圳从事工作2年,因本人经验不足,还从未参加分层采取水试验 现特此请教各位老师、前辈   用何种方法何种仪器采取分层水样    有现场图片最好! s9qr;}U.`  
深圳地区地下水浅  含水层多   地下水类较多    不光是我,深圳地区就算有多层地下水时,很多单位不分类型  直接从钻孔内取一组水样做腐蚀性试验   且深圳地区的审查机构也从未提及需要修改-分层取,现在形成了默认潜规则  
学习-成长-进步
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-09
vkOCyi?c  
北京地区:一般采用SH30型钻机施工,遇水位进行量测、取水,然后下套管后跟管钻进,可达到分层量测水位并分层取水的目的。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线yj863192204

发帖
30
土币
89
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-09
回 love36524 的帖子
love36524:北京地区:一般采用SH30型钻机施工,遇水位进行量测、取水,然后下套管后跟管钻进,可达到分层量测水位并分层取水的目的。 (2015-07-09 18:07)  7X 4/6]*  
&CBW>*B  
严格来说:套管外壁与附近地层并非完全接触 第1层 地下水会沿套管与地层间的空隙往下渗,当地取第2层水时,可能会混有第1层的地下水        所以当你取的第2层水时,应为第1层于第2层的混合水        不知讲的对否?
学习-成长-进步
离线yj863192204

发帖
30
土币
89
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-09
回 love36524 的帖子
love36524:北京地区:一般采用SH30型钻机施工,遇水位进行量测、取水,然后下套管后跟管钻进,可达到分层量测水位并分层取水的目的。 (2015-07-09 18:07)  ]B3f$;W  
89\DS!\x9  
这样做  大体上基本满足分层取水目的,但相对缺乏严谨性      不知还有没有更好的方法?
学习-成长-进步
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-09
9y?)Ga  
跟管的口径一般略大 wf2v9.;X:<  
R3hyz~\x&  
另外,两层水之间有隔水层 ^=[b]*V  
qu%}b>  
上层水也确有渗流到下层形成混合水的可能性
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线huanghanbing

发帖
1060
土币
1528
威望
823
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-10
no money no talk "Pa  y2  
>hO9b;F}  
现在的价格下,没有好办法。 #oJ%i+V  
szGGw  
很多规范、条例初衷是好的。但。。。。。。 uU/'oZ?  
<+_WMSf;4  
我刚懂事时,想睡林青霞,四十年过去了,这愿望还未实现。。。。。。
祝地质行业越来越好
离线yj863192204

发帖
30
土币
89
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-10
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:no money no talk
现在的价格下,没有好办法。
很多规范、条例初衷是好的。但。。。。。。 465?,EpS  
....... (2015-07-10 09:20)  (w`j?c1  
814cCrr,o  
现在的勘察行情大家都知道,本来碎石土、砂土至少要停钻0.5h观测稳定水位,黏性土停钻8h观测稳定水位,且施工能干钻的情况下最好干钻!撇开现在钻探施工质量不说   就说假如真的完全按规范来操作,那么分层取水该怎么采取?经验少,还得向各位学习请教
学习-成长-进步
离线扫地僧

发帖
147
土币
3063
威望
8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-10
实际上,我们现在所取的地下水包含:地下各含水层的混合水、钻探时使用的水以及混有少量泥浆,取水所用的容器往往就是矿泉水瓶、饮料瓶,并且从不用钻孔里的水清洗。这样做出来的腐蚀性,工程师自己都不敢相信。说白了还是重经济效益轻技术,社会风气如此,能怎么办? [<X ~m  
>XW-W  
北京地区:一般采用SH30型钻机施工,遇水位进行量测、取水,然后下套管后跟管钻进,可达到分层量测水位并分层取水的目的。这里忽视了一个步骤,就是每次取水前,应该清洗钻孔,因为钻孔里混合了钻探时所用的水以及泥浆。 9>;CvR  
5:%`&B\  
实际上,在进行抽水试验时,往往会在钻孔中下一花管,当需要抽某一含水层时,就在其它地层的孔壁与花管壁之间充填黏性土,而这一含水层充填较大的卵石,将孔洗干净后,再进行抽水试验,这样抽出来的水,就是这一层的地下水。所以一般有深基坑的工程,需要做抽水试验时,可以这样分层取水。但是,现在包括很多深基坑工程,连抽水试验都忽略,而水文参数宁愿选用经验值,或者做了抽水试验,但试验数据没法用,试验结果往往用经验值套,这就是现实,呵呵。。。 Px&)kEQ  
fzUG1|$e  
参见http://52ytu.com/?p=2310 ,多交流
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-14
相互贯通的
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线hfei306

发帖
478
土币
3
威望
1433
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-19
深圳近海,海平面可以看做地下水的排泄基准面,通常几十米的勘察深度内,几层地下水 _p<wATv?7t  
实际为一层水。北京地区一般海拔40+m,通常存在上层滞水及层间潜水,因为补给来源 j{@li1W@  
不一样,所以需要分层取水判断腐蚀性。
工程
离线xinhu11223

发帖
116
土币
217
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-27
不分层也可,最好分层