地磅测量仪表的设计要求—地磅|电子地磅|汽车衡
1.测量仪表包括模拟量和开关量测量仪表,安全仪表系统宜采用模拟量测量仪表。
2.测量仪表宜采用4-20ma叠加HART传输信号的只能变送器。
3.在危险场所,测量仪表应采用隔爆型或本安型。当采用本安系统时,应采用隔离式安全栅。
4.现场安装的测量仪表,防护等级不应低于IP65。
5.测量仪表不应采用现场总线或其他通信方式作为安全仪表系统的输入信号。
6.测量仪表及取源点宜独立设置。
7.测量仪表的性能和设置应满足安全完整性等级要求。
8.SIL1级测量仪表可与基本控制系统共用;SIL2级测量仪表宜与基本过程控制系统分开;SIL3级测量仪表应与基本控制系统分开。
9.测量仪表的冗余设置:SIL1级安全仪表功能,可采用单一测量仪表;SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余测量仪表;SIL3级安全仪表功能,应采用冗余测量仪表。
10.测量仪表的冗余方式:当系统要求高安全性时,应采用或逻辑;要求高可用性时,应采用与逻辑。当两者兼顾时,宜采用三取二逻辑方式。
11.开关量测量仪表壳包括过程变量开关、手动开关、按钮、继电器触点等。
12.紧急停车用的开关量测量仪表,正常工况下,触点应处于闭合状态;非正常工况时,触点应处于断开状态。
13.重要的输入回路宜设置线路开路和短路故障检测。输入回路的开路和短路故障,宜在安全仪表系统中报警和记录。
以上内容来自马鞍山中衡联地磅有限公司,转载请注明出处。