论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2862阅读
  • 10回复

[请教]软土+液化土管道地基怎么处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sishen1129
 

发帖
15
土币
183
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-06
某排水管道场地,地震设防烈度为8度,加速度值为0.20g,场地内地下水位在2m左右,2-9m的地层多为1-2击的粉质黏土和6击以下的粉细砂,即场地严重液化,且管底以下有较厚的淤泥质粉质黏土,设计管道埋深约2.5m,管道周边3-5m范围内有大量现有建筑,而且多为老建筑(抗震能力差),请教这种场地怎么处理地基,怎么消除液化。
离线qq477579230

发帖
12
土币
173
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-06
可以考虑采用高压旋喷桩或搅拌桩处理!
离线alegend

发帖
450
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-06
  
在线erimkcgs

发帖
9124
土币
56421
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-07
除了地基液化,可能还存在震陷问题,地基强度也不够,挤密砂石桩或许更合适
得过且过
离线sishen1129

发帖
15
土币
183
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-07
碎石挤密桩解决不了淤泥,水泥土搅拌桩解决不了液化,所以很纠结啊
离线lzx346

发帖
293
土币
15
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-08
建议采用管桩处理
皮皮鲁
离线flyski

发帖
373
土币
1
威望
742
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-09
你们说的方法全部不可行,看看造价在说!
离线dw2833

发帖
375
土币
965
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-14
地基处理应有针对性,拟建项目为排水管道,其荷载可能比挖除的原土重量还小,即不存在承载力不足的问题,场地地质条件虽差,但也没必要进行打桩处理。本人认力,本工程问题重点在于与周边建筑距离较近,施工降水问题。1、基坑开挖与地下水位高差不大,可采用明排;2、与周边建筑距离较近,应搜集相邻建筑基础埋深资料,埋深大于管道开挖深度的,可不作处理,若埋深小于基坑开挖深度,距离较近时,应采取必要的防护措施;3、为改善施工条件,可对基底作薄层换填处理。
离线qy8142108142

发帖
610
土币
143
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-15
同意7楼说法
离线guob07

发帖
440
土币
7229
威望
93
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-23
回 qq477579230 的帖子
qq477579230:可以考虑采用高压旋喷桩或搅拌桩处理! (2015-09-06 11:06)  qpb/g6g  
Z B~l2  
规范里面没有说高压旋喷桩或搅拌桩处理地震液化土??不能超越规范吧??
离线hhubai

发帖
227
土币
257
威望
633
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-19
回 dw2833 的帖子
dw2833:地基处理应有针对性,拟建项目为排水管道,其荷载可能比挖除的原土重量还小,即不存在承载力不足的问题,场地地质条件虽差,但也没必要进行打桩处理。本人认力,本工程问题重点在于与周边建筑距离较近,施工降水问题。1、基坑开挖与地下水位高差不大,可采用明排;2、与周边建筑距 .. (2015-09-14 12:18)  _lXt8}:+  
|k6Ox*  
楼主要解决的是液化问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站