岩土不简单:在型钢上打眼,铁丝绑扎 (2015-09-10 08:26)
parkdai:型钢上安装测斜管很困难,特别是PVC材料的。合金管焊接也困难。建议采用贴应变片法来反算变形。 (2015-09-11 10:40)
一滴秋水:我们自己试着在型钢腹板与翼缘的角落安装测斜管,型钢底部焊一块小钢板,拖住测斜管,然后沿测斜管长度每隔一段距离用钢筋焊接固定,效果还不错,最终顺利完成下沉。 (2015-09-14 12:05)