论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2593阅读
  • 9回复

锚索拉力突然出现负值是什么情况???? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小熊jh
 

发帖
51
土币
3316
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-24
有没有人遇到过这种情况啊?原来一百多kN的力,突然变成负值了,是不是钢绞线锚固段脱落了
努力~~~~~
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-26
锚固段脱落也不应该是负值啊,测力计可能受土体变形影响
得过且过
离线小熊jh

发帖
51
土币
3316
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-26
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:锚固段脱落也不应该是负值啊,测力计可能受土体变形影响 (2015-09-26 08:04) 

是啊,我也想不通了
努力~~~~~
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-28
如实测为负值,锚头应有明显的松动,可实地查看,有条件的用手晃一晃,如果这样那是正常的反映,如果锚头不松,腰梁呈明显的受力变形状态,再查找其他原因。

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-28
还有一种可能就是传感器的弦松了
离线小熊jh

发帖
51
土币
3316
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-28
回 岩土一员 的帖子
岩土一员:如实测为负值,锚头应有明显的松动,可实地查看,有条件的用手晃一晃,如果这样那是正常的反映,如果锚头不松,腰梁呈明显的受力变形状态,再查找其他原因。 (2015-09-28 09:12) 

前两天去看了一下,锚索计端头确实松了
努力~~~~~
离线小熊jh

发帖
51
土币
3316
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-28
回 沙漠之狐sham 的帖子
沙漠之狐sham:还有一种可能就是传感器的弦松了 (2015-09-28 09:42) 

不是单一情况,出现好几个
努力~~~~~
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-28
回 小熊jh 的帖子
小熊jh:前两天去看了一下,锚索计端头确实松了 (2015-09-28 11:17) 

那就对头啦,可以报警,要求施工单位补偿张拉。
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-28
传感器本身出问题是小概率事件,结合其他情况也不难甄别。
离线wjx820814

发帖
157
土币
76
威望
62
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-07
     非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!!      非常好!!! [s:65]  [s:65]  [s:65] 非常好!!!