最近的混凝土浇筑过程中,发现混凝土的质量问题严重,主要表现为离析现象严重,和易性差,但是之前没有这种情况,会有哪些原因造成的
离线gitarlee

发帖
7
土币
25
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-07
1搅拌称量系统误差,检查检定情况;
2原材料质量波动情况,特别是外加剂、水泥,抽样检验并检查历次检验情况;
3料仓换料过程中的残留问题,比如1#料仓存储粉煤灰,没有彻底清仓的情况下下一波次改存水泥,就会引起质量波动;
4施工质量,搅拌时间,偷工减料等等
离线bo116

发帖
555
土币
778
威望
673
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-09
运输距离呢
踏踏实实做人,认认真真工作。

发帖
8
土币
99
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-18
谢谢你,朋友,祝你好运