某基坑地连墙,已经施工完成,基坑尚未开挖。业主打算进行补充监测。
由于在地连墙施工前没有预埋传感器和测斜管,现在对基坑开挖过程中的地连墙侧向变形和受力进行监测,
请问各位,这种情况下能够监测哪些项目?如何埋设仪器?
离线idol

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-28
目前考虑在地连墙中钻孔埋设测斜管,但存在一个问题,钻孔与测斜管之间怎么密实?
离线idol

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-28
另外,土压力怎么测?请各位指点迷津
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-30
土压力没必要测了,测斜管固定可采用灌细砂方式,钻孔结束后,先把孔内水抽上来,然后下测斜管,用力插入墙底土层,然后管外侧灌细砂,慢慢灌吧,边灌边浇水,不要求全灌实,能固定住就行。灌水泥砂浆也可以。地连墙上面做梁时提前用钢管保护。

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-01
土压力钻孔埋设,然后回填,不晓得还有啥可靠的方法
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5575
威望
77
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-07
钻孔与仪器间的缝隙会有影响