论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11862阅读
  • 5回复

对已经完工的基坑地连墙如何开展现场监测? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线idol
 

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-28
某基坑地连墙,已经施工完成,基坑尚未开挖。业主打算进行补充监测。
由于在地连墙施工前没有预埋传感器和测斜管,现在对基坑开挖过程中的地连墙侧向变形和受力进行监测,
请问各位,这种情况下能够监测哪些项目?如何埋设仪器?
离线idol

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-28
目前考虑在地连墙中钻孔埋设测斜管,但存在一个问题,钻孔与测斜管之间怎么密实?
离线idol

发帖
15
土币
88
威望
121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-28
另外,土压力怎么测?请各位指点迷津
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-30
土压力没必要测了,测斜管固定可采用灌细砂方式,钻孔结束后,先把孔内水抽上来,然后下测斜管,用力插入墙底土层,然后管外侧灌细砂,慢慢灌吧,边灌边浇水,不要求全灌实,能固定住就行。灌水泥砂浆也可以。地连墙上面做梁时提前用钢管保护。

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-01
土压力钻孔埋设,然后回填,不晓得还有啥可靠的方法
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5559
威望
77
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-07
钻孔与仪器间的缝隙会有影响
自信人生二百年,会当击水三千里!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站