根据地质资料算出的单桩承载力 都比做静载试验得出的值小吗 ^ wZx=kas  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-21
不一定。一般比较保守
Welcome to beijing!
离线波波勘察

发帖
35
土币
770
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-25
一般情况是这样的,静载是按理论值的1.2倍去加载,静载合格的话,那就是设计值比较保守
离线charmly

发帖
26
土币
1641
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
从勘察开始,桩基参数就提的比较保守,岩土的力学性质影响因素很多,即使同一层土其性质可能变化很大,为了安全起见,都会按最不利的数据取值,然后设计的时候又有较大的安全系数,最后如果不是试桩的话,工程桩一般承载力都大于理论值