[沉降监测]路面沉降测点如何布置? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chencheng
 

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-04
请问一下,测路面沉降,那些测点是怎么做的 ?
用螺栓还是钢筋什么,打进路面里?
请哪位高手能否详细说一下步骤。不甚感激!
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
补充一下,混凝土路面那测点应布置多深呢?需不需要打到路面下面的 土里?会不会出现路面没沉降,而路面下的土在沉降?或者路面沉降与下面的土的 沉降不一致?
离线charmbo

发帖
141
土币
543
威望
313
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
我知道铁路上的要求, 如果路基是回填的,需要在基底埋沉降管进行基底沉降观测。
路基回填完后,在路基顶面也要埋沉降观测点。这样就能了解基底和回填层各自的沉降量。关于混凝土路面的测量,应该在混凝土施工前就应该对路基进行埋点测量了,当然要打到土里了。一般如果路基的沉降量观测不达到要求值的话,是不允许下到工序施工—混凝土路面的施工,也就是为了防止你说的那种情况的出现。铁路上对路基沉降的要求是很严的,监测期至少要6个月以上,甚至还要经过一个雨季。同时沉降监测完成,还要对沉降资料进行评估,以判断是否达到进行下一道工序的要求。(后附有铁路上布置监测点的一个要求,供参考)
1条评分
ungeo 土币 +20 详细、有效,鼓励! 2008-06-06
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
请问一下,测路面沉降,那些测点是怎么做的 ?
用螺栓还是钢筋什么,打进路面里?
请哪位高手能否详细说一下步骤。不甚感激!
加我QQ442877591畅聊人生
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-06
如果是测混凝土路面以下的沉降,则要把测点埋到混凝土以下,并安一个套管把测杆护住,这样就可以测到路面以下的沉降了。如果是测路面的沉降,就把测点固定在混凝土中。用钢筋,顶部做成半圆形。
离线lyhn

发帖
2320
土币
41
威望
2508
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-03
 
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-03
我们一般采用的都是直接在路面上钉水准钉的办法,是混凝土路面的话就用冲击钻打孔再钉子,上海大部分都是这样做的。除非有的大的管线业主有要求在管线上面布直接监测点的(打孔,埋钢筋)