北京地铁某车站采用PBA法施工,车站主体施工完成后,开挖施工3号风道,3号风道是从车站主体旁边一个倒挂格栅的竖井,向车站主体开挖的。它的深度和地质剖面图如下图所示。
Mpw]dYM 
rqN+0CT |z_Dw$-xm 5 cQ]vb jmv=rl>E* 4+d(d 它的开挖顺序是这样的
dZ(Z]`L,B
F1$XUos9 ,WOCG2h 如果不考虑下边两层导洞,上边两层导洞的开挖顺序应该是这样的。
l}^ziY!
]6`K qG
20 yY UAH- j1{`}\e ]$s)6)kW vmkiw1 这是中铁某院设计的。
)#\3c,<Y Z.@n7G HiK+}?I 然后,另一座车站采用明挖法施工,车站主体施工完成后,旁边挖了一个换乘方厅,明挖施工,换乘方厅做好后,准备从它向旁边的一条既有线开挖,截面较宽大。采用CRD法开挖。
2oahQ:
}B 地质剖面和埋深如下图所示。
wn_
>Vi1
db1ZNw 开挖顺序是这样的。
9x4z m
Z|a*"@5_ $04lL/; -wC}JVVcK 这是某市政院设计的。
{4vWSb 如果只考虑3号风道上面两层导洞和换乘通道,这两个暗挖结构的型式是差不多的。为什么3号风道要先挖两边,后挖中间,而换乘通道要先挖中间,后挖两边呢?
|#cqxr " 
|?0MRX0'g