论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2994阅读
  • 8回复

[求助]基坑开挖边界与红线距离太近,怎样考虑支护方式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qingfengaaa
 

发帖
5
土币
19
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-22
基坑开挖11.00m,其中一楼座基础距红线0.9m,现在有这样一个问题,如果采用桩锚支护方式(桩直径800),那么基础施工就没有工作面了,请问各位有没有更好的解决方式呢? |Tv#4st  
离线cylll1993

发帖
18
土币
264
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-23
做两墙合一
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-23
同意1楼建议
离线muleaf

发帖
27
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-23
首先考虑临近建筑的基础形式,基坑大小,形状等。再者地质情况,这些都不清楚,如果用桩,800的桩径会不会小了点,刚度小变形会大,很多因素需要考虑。
离线顾郭198711

发帖
155
土币
14459
威望
-7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-23
SMW工法,型钢可回收,对后期无影响
离线huige8337

发帖
54
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-25
也可做咬合桩,密贴施工,以后防水就做在桩上,单边支模做地下室外墙
离线gwwbbb

发帖
13
土币
52
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-29
同意1楼意见。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-11
与红线以外的单位协商,支护做部分在红线外,完工后回收或拆除。
离线guanyu1218

发帖
17
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-25
地下连续墙 必须的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站