论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2303阅读
  • 7回复

[请教]灰土换填方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jackweijie
 

发帖
194
土币
958
威望
59
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-26
一水厂位于平原地区,地下水位埋藏较深,拟建一碳砂滤池,高14.0m,筏板基础,埋深约4.0m,持力层为粉土,fak=130kPa,设计要求地基持力层不小于160kPa,勘察报告建议采用灰土换填方案,那么勘察报告中的灰土换填应怎么写呢,都写哪些方面和内容啊?求各位大师指教。
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-26
灰土比和压实系数
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-26
好像不需换填吧,fak=130kPa,再加上深度修正,因地下水位深,如不考虑水的影响,再加的土重度*4m的深度修正,感觉应该差不多满足了!
离线jackweijie

发帖
194
土币
958
威望
59
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-26
回 guan422323 的帖子
guan422323:好像不需换填吧,fak=130kPa,再加上深度修正,因地下水位深,如不考虑水的影响,再加的土重度*4m的深度修正,感觉应该差不多满足了! (2016-02-26 14:12)   nsij;C  
NtkEb :  
有个臭氧接触池,基础底标高位于现自然地坪之上,承载力也要求160kPa,这个换填怎么写呢?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-26
去掉表层填土,分层夯实回填3:7灰土至设计基底标高
Welcome to beijing!
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-29
看看地基处理设计规范就清楚了
得过且过
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-29
回 jackweijie 的帖子
jackweijie:有个臭氧接触池,基础底标高位于现自然地坪之上,承载力也要求160kPa,这个换填怎么写呢? (2016-02-26 15:25)  k`62&"T  
yyPkjUy[  
基础底标高高于现地坪,这得换填多大的面积呀!建议下落基础......
皮皮鲁
离线zhaohui0305

发帖
7
土币
64
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-25
建议换填处理,采用三七灰土,分层碾压,厚度1-2m
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站