请教各位大侠:某砂卵石地基,下部为基岩。基坑降水要求降至基岩面,此时过滤器进水长度该怎么取值呢?
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3111
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-07
进入基岩一定距离吧
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线xiexiangxie

发帖
3
土币
1485
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-21
肯定要低于基岩面,根据抽水影响半径和水力坡度确定入岩深度,过滤器进水长度按照单井出水量、过滤器外径和经验系数确定