我在深圳设计了一个边坡,深圳一般抗震烈度为7度,边坡格构梁与抗滑桩是否必须使用抗震钢筋?我的疑问是,在什么情况下必须使用,什么情况下考虑使用,什么情况不必使用。我看了一些知名设计院出来的图,提出设计原则是抗震烈度为7度,但使用的钢筋大都没有带E的符号,即用抗震钢筋。而个别的的又有,不知道如何理解。有这方面的规范进行硬性规定吗?
离线林海雪狼

发帖
114
土币
2107
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-03
这个确实没有看到明确的要求
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-28
学习了,二楼给力!
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-28
学习一下。
Welcome to beijing!
在线cdddd

发帖
51628
土币
391983
威望
4993
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-28
【结构工程师】 H)5V \  
【1.什么是抗震钢筋和普通钢筋】 HLruZyN4  
抗震钢筋不是正规的叫法。 Cju%CE3a  
1.看钢筋的产品标识,带有一个E,即earthquake,就是地震,这代表所有钢筋应采用延性、韧性和焊接性能好的钢筋,并应符合抗震性能指标。 +\D?H.P  
这样的钢筋有如下特点: -~HyzX\cZB  
(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 k6(9Rw8bCk  
(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 ? CabVj-r  
(3)钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% n7$2 1*,  
(4)钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 ohW qp2~  
而普通钢筋相对于“E钢筋”  W]aX}>0  
要满足第(4)条。(见《混凝土结构设计规范》4.2.2) cy%S5Rz  
以及总伸长率满足《混凝土结构设计规范》4.2.4 I5$]{:L|9  
【2.什么时候必须用这种钢筋?】 >P_/a,O8  
只要是参与抗震设计的结构钢筋都要用带有E的钢筋。(见《建筑抗震设计规范》3.9.2) M[}aQWT$v  
【3.为什么要这么区分】 h,Nq:"}  
因为实际上市面上流通着许多改制钢筋、二次利用钢筋和钢筋次品。。这种钢筋绝不能用于抗震结构中。 Up*.z\|'y  
但是有点普通小结构没说不可以用。。。 QVq+';cG  
有的钢筋生产出来,只能满足强度保证率,而常常延伸不满足的,也可以用,而且不属于不合格产品。 caC-JcDXy  
[(d))(M$|  
但是如果一直接触正规工程,是不会用到那些改制钢筋的。除非是没良心~~豆腐渣工程
在线cdddd

发帖
51628
土币
391983
威望
4993
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-28
 国家强制标准GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 带肋钢筋》从2008年3月1日起开始实施,最主要的改变是带肋钢筋标志有较大变化,不再有二级钢、三级钢的说法,代之是HRB335 、HRB400等标识。对应的型号其抗拉性能要求比旧标准有所降低,但把最大力下的总伸长率作为考核钢筋性能的主要指标,比原标准有较大幅度提高。 Z H1UAf  
  抗震钢筋:其强度极好,抗腐蚀和屈服能力均大大优于现有钢筋的标准,一般在原有钢号后加“E”标示。 \]7i-[  
  抗震钢筋在不久前研究成功,钢的化学成份一般添加了稀有金属钒,价格较高,目前没有任何文件或规范要求采用抗震钢筋。