基桩质量低应变检测技术体系
应某铁路建设指挥部及相关单位的邀请,我们对铁路接触网的混凝土拉线基础深度进行测试。
结构及计算用参数
该基础采用钢筋混凝土浇筑,由基础和承台两部分构成,两部分一起浇筑。
检测及验证结果
我公司检测人员同建设指挥部、监理、工务段、检测方、项目部及施工方一起进行了测试,测试采用D17锤,传感器采用专用耦合剂耦合。
对测试结果随机进行了开挖验证。测试结果与验证结果如下:
表2-7-2 测试与开挖验证结果对比表
图2-73 典型解析波形(左:yz,右:6号)
本报告对应设备
1、低应变基桩完整性检测仪(SEL-PIT)PA型
2、低应变基桩完整性检测仪(SEL-PIT)R型