[求助]规范<基坑>井水位降深是什么意思 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线robinlyn
 

发帖
97
土币
482
威望
41
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-02
规范<基坑>7.3.11里有个量Sw,解释为井水位降深,这是什么东西? D#&q&6P{  
13年真题下午第22题里有考到这么个东西,不太明白是什么,大神求指教 71vkyn@"  
;FZ@:%qDm  
i1S>yV^l  
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3111
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-03
简单理解,降水高度,小于10米取10米
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线robinlyn

发帖
97
土币
482
威望
41
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-03
回 一曲红绡 的帖子
一曲红绡:简单理解,降水高度,小于10米取10米 (2016-07-03 07:56)  1Uqu> '  
5:kH;/U  
是降水井在降水之前的水位高和降水之后水位高之差吗?好像又不是
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-04
我理解,是否应该是稳定潜水位(承压水水头)与达到稳定流时井内稳定的动水位(动水头)之差。请参阅规范图7.3.5-1及图7.3.8
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线robinlyn

发帖
97
土币
482
威望
41
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-04
回 parkdai 的帖子
parkdai:我理解,是否应该是稳定潜水位(承压水水头)与达到稳定流时井内稳定的动水位(动水头)之差。请参阅规范图7.3.5-1及图7.3.8 (2016-07-04 11:33)  W[}s o6  
Vb'7>  
我做题的时候理解和你一样(2013年案例下午第22题),但答案不对
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-05
不妨把题目拿来看看 共同探讨一下
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线robinlyn

发帖
97
土币
482
威望
41
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-05
回 parkdai 的帖子
parkdai:不妨把题目拿来看看[表情] 共同探讨一下 (2016-07-05 08:19)  ph2$oO 6,  
Ap$y%6  
晚上就发这个帖子里,白天没办法
离线704454492

发帖
57
土币
4476
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-13
Sw=22-6-l=16-6.135=9.865<10,取10;根据基坑规范附录E里图E.0.2,井水位降深表面意思应该就是井里降水前后的水位差,也就是井降水后水位与地下水位之差。不知道对不。。。
离线robinlyn

发帖
97
土币
482
威望
41
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-13
回 704454492 的帖子
704454492:Sw=22-6-l=16-6.135=9.865<10,取10;根据基坑规范附录E里图E.0.2,井水位降深表面意思应该就是井里降水前后的水位差,也就是井降水后水位与地下水位之差。不知道对不。。。 (2016-07-13 15:07)  Me:{{-V4  
#< CIFVH  
应该是对了.16-6.135,嗯,理解和数字能对起来了