关于填土综合内摩擦角的取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jianbaoliao
 

发帖
56
土币
914
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-09
在算挡墙时,地勘报告针对人工填土总是会有非饱和下的综合内摩擦角(如30度)和饱和状态下的内摩擦角(如28度),请问像如果不是浸水地区计算挡墙时,填土到底是取30度呢,还是28度?我个人觉得应该取30度合适,毕竟挡土墙图集也是按30度来取。但是我们同事都认为应该取饱和下的内摩擦角28度,他们觉得下雨的时候土可能浸水。请教大家在设计这种挡土墙参数该如何取值?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-09
非填土也给不了这么高

楼主留言:

30度还高啊?那你一般取多少啊?25?

Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-09
10度以下。。。
Welcome to beijing!
离线jianbaoliao

发帖
56
土币
914
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-09
我指得综合内摩擦角,c=0
离线liushuiluyu

发帖
70
土币
720
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
必须要明白,挡土墙设计时应该要考虑不同工况下的稳定性。天然工况下按30°考虑,暴雨工况下按28°考虑,地震工况按26°考虑。建筑边坡工程技术规范中只规定了两种工况,即一般工况和地震工况,一般工况建议按28°考虑,毕竟你们同事说的很有道理,设计的时候要留有一定的安全储备的,造价高点花的不是自己的钱,出问题可是终身负责制。