楼主某7度区作勘察,20米范围内,存在一层粉土夹粉质粘土,未按20米内1.5米标贯判别液化,但室内试验粉土粘粒含量均10%以上,是否满足液化初判要求。还是应该1.5米标贯扰动样,室内试验所有粉土粘粒含量10%以上,才能满足要求。
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-17
满足初判条件,但土层为粉土夹粉质粘土,估计是呈互层状,需注意粘粒含量试验的代表性,但若真的是互层状,液化的可能性也微乎其微。
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-17
从布置勘探工作来说,应该在原有工作经验的基础上根据规范要求布置液化判别孔。 iBh.&K{j  
本工程没有按照要求布置,幸运的是黏粒含量超过10%。
听君一席话,胜读十年书。
离线cjz06

发帖
40346
土币
83
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-17
幸运的是黏粒含量超过10%
Welcome to beijing!

发帖
7
土币
67
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
你没有按照1.5米进行标贯,你怎么知道如果按照1.5米去样做出试验是不是都大于10%?这个理论上是有风险的。 a5pXn v]A  
实际情况应该不会液化,但是你不满足规范要求啊!编数据造假吗? :qj7i(  
pGr4b:N  
这种情况大多数人都会去编数据吧。
离线neokee

发帖
16
土币
906
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-03
我有一次也是尝试着没做,是粉土夹粉质黏土,做出来是大于10的,样也取的比较密,审图的也没提,不过我觉得这样不好,最好每1.5m做一下。当然实际情况中,夹粉粘的一般不会液化
object
离线331986808

发帖
64
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-17
满足要求,可判不考虑液化