[疑难诊断]高手能否讲下“地震动峰值加速度与设计基本地震动峰值之间是何关系” [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wjqhyg
 

发帖
25
土币
49
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-08
地震动峰值加速度与设计基本地震动峰值之间是何关系,今早还专门看了A.1图和B.1图,图上明确的是中国动峰值加速度图
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-08
有区别,附图《中国地震动峰值加速度区划图》对应的场地为II级场,设计地震动峰值加速度就是反映具体工程的,有特定的场地类别,场地类别一般勘察报告需要提供。
离线wjqhyg

发帖
25
土币
49
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-08
中国动峰值加速度是针对II类场地,而设计基本动峰值加速度是针对特定场地的?
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-08
理解正确,就是这个理!
离线乱七八糟

发帖
75
土币
2241
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-08
回 wjqhyg 的帖子
wjqhyg:中国动峰值加速度是针对II类场地,而设计基本动峰值加速度是针对特定场地的? (2016-09-08 15:31) 

是的,正解。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-08
设计基本动峰值加速度是针对特定场地的
Welcome to beijing!
离线pizi1615

发帖
1419
土币
1182
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-08
离线wjqhyg

发帖
25
土币
49
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-09
举个例子,现在场地是III类场地,调整系数是1.15,II类场地动峰值加速度为0.15g,那可以计算出该场地设计基本动峰值加速度为0.15gx1.15=0.1725g,但问题是II类场地动峰值加速度0.15g难道是从A.1中国动峰值加速度图上查的么,那张图动峰值给的是区间哦,这怎么理解哦?