在Geo5软件中,对于矩形桩,输入的纵筋数目实际为受拉一侧的钢筋数目。真实配筋的时候为了方便施工,采用对称配筋,也就是说真实的纵筋数目是输入的2倍,Geo5计算的时候只考虑受拉一侧,受压一侧不考虑钢筋的影响。下面以Geo5抗滑桩模块为例:
打开Geo5抗滑桩模块,【分析设置】界面中选择「中国-国家标准(GB)」,并且输入其他相关参数,如图1所示。
图1 分析设置
注:中国规范中一般不设置“考虑截面最小土压力”。
在【剖面土层】界面中输入地层信息15m,在【水平反力系数Kh】界面中输入相应的参数信息,如图2所示。
图2【水平反力系数Kh】相关设置
在【岩土材料】界面中输入土层信息,本案例土体为粉质黏土,相关参数如表3所示。
图3土层信息
在【尺寸】界面中编辑截面信息,如图4所示。材料选择混凝土C30,纵筋选择HRB400。
图4桩的截面信息
在【岩土作用力】界面输入相关力的信息,如图5所示。【指定材料】界面指定土层信息。
图5作用在桩上的力
在【桩前剖面】和【墙后剖面】中输入相关信息,如图6所示。
图6桩前及墙后剖面
不考虑地下水、超载和地震等影响。点击【分析】界面。结果如图7所示。
图7分析结果
点击【截面强度验算】界面。输入相关配筋信息,本案例配筋信息如下,结果满足要求。
图8截面强度验算结果
注:必须分析完成后才能进行截面强度验算。此时的钢筋数量为实际施工钢筋数量的一半,即配筋数量3根,实际施工时数量为6根。当然,受压段配筋量多大还可以根据实际情况进行调整。但是通常情况下,计算结果中受拉面并不都在桩的一侧,为了施工方便,建议对称配筋。