论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4119阅读
  • 11回复

[求助]基坑底部全是卵石层,没有不透水层怎么做止水啊。地下水位还挺高,不降水还不行,怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhoukej
 

发帖
8
土币
1
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-24
如题,四川的一个项目。怎么处理啊
离线hsam2012

发帖
57
土币
1357
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-24
延长渗径,达到减小水利坡降的目的

发帖
1214
土币
3458
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-24
降水或帷幕止水,如果没有良好的止水层,帷幕止水技术上不可行,只能采用管井降水了。 ~&aULY?)]  
注意收集区域降水经验。
离线cjz06

发帖
40299
土币
505
威望
32083
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-24
只能采用管井降水
Welcome to beijing!
离线sinorex

发帖
278
土币
4456
威望
673
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
周边环境条件不确定,无法确定方案。资金充足,可考虑冻结法施工;风险可控时,也可以帷幕截水(注:不是止水,目的是减少水平向地下水补给,增长地下水渗流途径)结合管井降水措施。
离线hla8211

发帖
75
土币
37
威望
14
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-26
成都境内 基本上都是管井降水
离线caivsqiu

发帖
114
土币
41
威望
67
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-26
采用悬挂式帷幕,坑内打集水井。 但是还不如就采用管井降水好!
离线tony919

发帖
182
土币
0
威望
534
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-02
iMJt8sd  
四川省部分区域的基坑,一般都采用井管降水! CDM6o!ur3  
如果基坑已经开挖,可以在基坑内四周布置降水井! ?5J# yn  
当然,出现问题,你们可以把五方责任主体单位请来,一起想办法解决!!
离线jky7210

发帖
14
土币
292
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-05
开挖前管井降水,计算多少平方米一口井, 最好做抽水试验。 要考虑降水对周边建筑物和构筑物的影响,比如沉降, 可能需要布置回灌井。具体要看工程地质报告。
离线275258457

发帖
31
土币
120
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-14
止水帷幕加坑内降水井
离线huazl

发帖
198
土币
1042
威望
113
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-19
TRD,悬挂式止水帷幕。
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-04
dddddddddddddddddddd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站