论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10010阅读
  • 10回复

当中国地震动参数区划图与建筑抗震设计规范抗震参数矛盾时如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wang489752
 

发帖
783
土币
7788
威望
2707
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-25
例如:某县区抗震规范上是抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,但是其区域内某一乡镇区划图上显示为抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,如何处理?反之,如何处理? %0/qb0N&  
离线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-25
按新版执行
Welcome to beijing!
离线zhongchenlyg

发帖
73
土币
2973
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-26
抗震设计规范2016局部修订版有明确规定 n^l*oEl  
我的个性签名
离线wang489752

发帖
783
土币
7788
威望
2707
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-26
我认为应以新的区划图为准,抗震设计规范3.2.4条明确规定,采用附录A的范围是指我国主要城镇(县级及县级以上城镇)中心地区,作为距离城镇中心较远的偏远乡镇应以区划图为准。
离线乌目山人

发帖
64
土币
111
威望
50
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-27
与当地审图中心沟通一下,毕竟是他们在管
离线suhs

发帖
234
土币
160
威望
850
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-14
建筑用建筑抗震规范,其它作用地震动参数区划图
随岩放荡
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-21
仔细读一下新规范就明白了,现在新抗震规范完全引用区划图成果,不会再矛盾了
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zk3403

发帖
486
土币
1317
威望
86
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-31
应该是以区划图为准,新版区划图划分到乡镇,精度较高,而抗震规范则是划分到县城级别的,而且抗震规范的是参考老版的区划图做的。
来过便不曾离开。
离线smywlq

发帖
1675
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-17
学习了,谢谢大家。
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2897
威望
306
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-17
这个问题我们工作中也遇到有,新抗震规范是2016年版8月1日执行,区划图是2016年6月1日起执行。新抗规是结合区划图局部修订过的,县级及县级以上城镇地区应按新抗规2016年版执行,其他上述城镇以外区域按区划图中的执行;新抗规2016年版的标准不低于区划图标准。
心可以无垠
离线杨博

发帖
426
土币
432
威望
152
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-19
关于6.1.2条“分区界线附近的基本地震动峰值加速度应按就高原则”。“分区界线附近”该如何界定?