论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3399阅读
  • 17回复

[热点探讨]地勘报告要不要进行下卧层验算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-23
地勘报告要不要进行下卧层验算?
1条评分土币+1
健保 土币 +1 - 2016-11-23
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-23
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298295 c!mMH~#  
[请教]下卧层验算问题 <|hrmwk|  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327803 ^grDP*;W  

发帖
584
土币
589
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-23
      
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-23
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t112832.html (>dL  
一般认为:很湿与饱和时的粉细砂,对应稍密状态,极易扰动,所以不做承载力修正。 2gnz=  
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-23
砂土密实度的成因分析及其评价方法的探讨 ShOB"J-  
Sbj{)  
:Y)G-:S+  
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-23
粉细砂地基处理技术在房屋建筑施工中的应用研究 q)]S:$?BT  
cA`X(Am6]g  
   (一)灰土垫层施工(二)原土换填(分层碾压回填加固)施工 gR k+KGKn<  
=`wnng5m  
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-24
谢谢楼主,学习一下
Welcome to beijing!
离线xdh60281417

发帖
2356
土币
12035
威望
-13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-24
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-24
《地规》5.2.7上讲当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应进行有关验算。 z^r  
lwuslt*E/  
朱丙演先生的书上关于软弱下卧层的解释是:基础底面下,当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层为软弱下卧层; L 2:N@TP  
|ydOi&  
这样是不是可以理解为当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层才需进行软弱层验算,大于1/3时可不进行验算? ?h4Rh0rkX  
c_YP#U  
但是平常设计的时候只要下层土的地基承载力小于持力层就为软弱下卧层,并验算; 4?)-;Hx_X  
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-24
专家的意思应该是控制软弱下卧层的塑性区不超过三分之一,保持地基稳定性。如此而已 };=44E'7  
)mVpJYt;  
从JGJ94的条文说明来看,只有强度相差过大时才需要验算,强度相差不大的话不会出现下部土体的塑性挤出和土体失稳情况,但是这个三分之一怎么确定的就不清楚了,实验数据总结? 4Cdl^4(LT  
JGJ94-94建筑桩基技术规范
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-24
条基软弱下卧层的验算 i$:\,  
计算结果 jg_##Oha  
Pz+Pcz<=Faz,满足要求 z sZP\  
hd—基础埋深的地基承载力修正系数,按软弱下卧层土质确定; rcWr0q  
gm—基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度; \:/ :S"-  
已知条件 _Bh ^<D-  
pz+pcz≤faz 5#SD$^  
pz=b( pk-pc)/(b+2ztanq)faz=fazk+hdgm(d-0.5) 5|E_ ,d!v  
pc—基础底面处土的自重压力值; DWQ@]\  
b—条形基础底边的宽度; z` :uvEX0  
z—基础底面至软弱下卧层顶面的距离;q—地基压力扩散线与垂直线的夹角; X_0Ta_u?T  
pz —相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值; 9(PQ7}  
pcz—软弱下卧层顶面处土的自重压力值; H[a1n' "<:  
faz—软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值;pk—相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值; PafsO,i-  
离线704454492

发帖
57
土币
1686
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-28
没有强制,一般不需要。软弱下卧层验算是设计人员的工作。多学点也没问题~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站