当下部地基很不满足上部建筑承载力的时候,大家都会采用cfg或者桩基础,而且我们会给出桩长以及计算出来的单桩承载力,那么我们提供的桩长以及单桩承载力的原则是什么?比如,某项目第8层粉土,承载力特征值160kn,第9层粉粘,承载力特征值180kn,第10层粉粘,承载力特征值190kn,建议桩长30m,桩径0.6m,持力层第9层粉粘,,计算出的单桩承载力2500kn。这里计算出来的单桩承载力有什么用(设计是否会采纳)?以第9层作为持力层计算单桩承载力依据是什么?为啥不用第8层?第10层计算?
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
这个桩长是相对的,需设计给的桩荷载才行,有了荷载,你再假设一个合适的桩径,再来计算个恰当的桩长,但设计用不用不关你的事,按中国现行的勘察设计分离的现状,你只要把地基各层土的参数提准确就行了,国家也想向岩土方向发展,就是勘察把一部分基础设计的也作了,离现状还是有距离的。
离线hejoys

发帖
34
土币
65
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
勘察不承担设计工作,最多可以试算,但试算不是设计。
离线wwwmonk

发帖
36
土币
98
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-15
还是以设计为准
离线hhubai

发帖
227
土币
256
威望
633
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
试算,供参考,基本不会被采纳
离线2104105

发帖
64
土币
8
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-25
桩长一般应结合上部载荷及土层综合确定,以经济、安全综合考虑
离线xingyang

发帖
693
土币
5
威望
1832
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-27
项目负责人现在都要求是注册岩土,以前是要求有相应职称,这就是说你得有一定工作经验,能够对一份勘察报告中的基础有合情合理合规的建议。哪一层可以作为基础持力层,这个相信只要工作一年以上的同行都能说出来,最重要的我们勘察单位是对基础提出建议,可能多的基础方式以及对应的可能多的持力层。现在有些设计单位,比如他想用10层作为持力层,但是你没有建议,设计单位不敢私自采用,他会要求你出具说明。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-24
这个桩长是相对的,需设计给的桩荷载才行,有了荷载,你再假设一个合适的桩径,再来计算个恰当的桩长,但设计用不用不关你的事,按泄中械目辈焐杓品掷氲南肿矗阒灰训鼗鞑阃恋牟问嶙既肪托辛耍乙蚕胂蜓彝练较蚍⒄梗褪强辈彀岩徊糠只∩杓频囊沧髁耍胂肿椿故怯芯嗬氲摹�