论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1736阅读
  • 3回复

[求助]喷射混凝土支护垮塌怎么处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线grh568
 

发帖
9
土币
1535
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-08
以普通住宅小区基坑支护采用喷射混凝土支护,现喷面结构破损掉落,边坡局部垮塌,一般采用什么处理方法
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
噴射混凝土? 是不是放坡斜面噴混凝土? 此是為防坡面受雨水滲入而使坡体水压增加,令坡体破坏而出现坍坊。 一般出现破坏,当然修补混凝土面,其次是由于坡頂及玻底排水系統出现問題,不能將雨水及時抽走,令水滲入坡的土体而出现,所以要检查坡頂及坡底的抽水系統 2:Q2w3Xe  
离线zcy0517

发帖
52
土币
687
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-12
一、反压,防止基坑垮塌影响周边建筑。二、查明破损原因,如漏水,基坑不稳,地下水位变化等,针对问题作出处理方案报批。三、加强基坑监测。
离线何林

发帖
4154
土币
98201
威望
5488
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
       先提搞清楚原因,再定方案
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站