论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 25129阅读
  • 40回复

[热点探讨]锚杆或锚索的锁定值怎么确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd
 

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-24
锚杆或锚索的锁定值怎么确定? kFjv'[Y1N  
12版基坑规范的轴向拉力标准值就是锚索设计锚固力了? sc*R:"  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292820 qJG;`Ugl:  
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
锚杆锚索的锁定值是锚具夹片顶紧后放张锚索时刻的压力表的拉力值吗  那这个力值只是一个名义值啊 还要考虑锚索回缩等预应力的损失, C]b:#S${  
请问锁定值是实际建立的锚索预应力值还是锚索锚杆预应力放张时候的拉力值! (rFkXK4^J  
答:锁定只是个固定,待全部施工完成后,锁定值要达到一定的要求。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
基坑设计图纸中采用2s15.2钢铰线,预应力锁定值180kN,是每根钢铰线的预应力锁定值180kN,还是每根钢铰线的预应力锁定值为90kN呢? ^6# yL6E,~  
单根张拉是应该是每根钢绞线的预应力锁定值均为90KN,但两根钢绞线最好同时张拉。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
锚索或锚杆的角度在25-30度为佳。还有就是只能一半桩穿孔! Tz(Dhb,  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270855
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
锚索施加预应力有两个作用,一是控制支护桩变形,二是将锚索拉直使之及时发挥作用。 ncij)7c)u  
HS 1zA  
设计值是锚杆在使用期间内可能出现的最大拉力值。设计值指的是设计承载力,抗拔时的力肯定要大于这个设计值。 Bjsg!^X7  
锁定荷载是建立初始预应力的荷载。根据规范,锁定值一般为设计值的75%~85%。锁定值相当于预紧力,预紧后工作时的作用力会有一定的增长逐渐至平衡但小于设计值。 b,RQ" {  
设计值与土层性质有关,锁定值是你主动控制,越大则地表沉降越小,甚至拱起。如对地表沉降要求不高可用小的锁定值。相应要求的设计值可小一些。 >o!~T}J7  
Q2xzux~T  
80%差不多了,同值的话,杆件破坏的时候,会缺少变形量,那样的话,破坏前预兆大大减少,会变成一种脆性破坏,如果猫杆突然被拉断了,你还不知道怎么回事,这个不好,预应力有他的好处,也有相反的一面。基坑12规范上4.7.7条,锁定值取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 s\ YHT.O?  
[`|gj  
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
有些设计构建 比如桥梁,边坡框格梁等 锁定值比设计值大10%,即超张拉,以减小锚索的变形损失,这又怎么理解  和大家现在探讨的锁定值为设计值的0.75矛盾不?两者不矛盾。意思是张拉110%设计荷载后,再锁定,锁定的荷载取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 >du|DZq  
而锚索桩则取0.75左右锁定。还有一解释,桥梁的锚索预应力是提供主动力,而锚索桩的锚索受力时可以是被动力,只要锚固段能锚固得住。 Y`!Zk$8  
uBfSS\SX|  
当锚索的预加力为0.75~0.9倍的拉力标准值时,桩承担的荷载和锚索承担的荷载是最合理的。如果预加力太小,桩的位移大,桩承担的荷载太大,锚索没有充分发挥作用;如果预加力太大,桩的位移小,桩承担的荷载太小,锚索太长,桩没有充分发挥作用;无论是哪一种,都是不经济,不合理的。预加力的取值应该以计算结果为准,如果能将预加力控制在0.75~0.9倍的拉力标准值,则说明桩和锚索各自承担的荷载是合理的。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
另一种说法:设计值(现在基坑规范叫轴向拉力标准值)是理论状态下在基坑开挖时使基坑变形为零的锚索锚固力,即理论状态下(假设可以没有应力损失)锁定在轴向拉力标准值,那么基坑可以不变形,此时桩后土体基本处于静止土压力状态,而基坑规范规定锁定值=0.75~0.9倍轴向拉力标准值,我认为一方面起到了控制变形的作用,另一方面是土体处于主动土压力状态(土压力不是很大),使桩、锚索可以变形受力协调。假如锁定值大于轴向拉力标准值了,就意味着锚索提供的预加力大于了卸除土的土压力,那么桩及锚索都可能向基坑外移动,那么桩后土有可能就达到被动土压力状态,此时不仅桩没起到作用,而且土压力极大,是不太合理的。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
锚杆锚固力 、与锚杆抗拔力设计值、预加预应力、锁定值怎么区别 Z0%:j\W4c  
检测是按设计值的1.0~1.5倍,而张拉锁定时一般拉到设计值的1.05~1.1倍,再卸载到设计值的60%~80%后锁定。 /V GI@"^v  
!|Wf mU  
基坑支护桩锚计算中 ,作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; pZz\o  
2F :8=_sA  
对于预应力规范采用的是“宜”,并没有硬性规定要那么高 。再说预应力小了,起不到控制变形的作用,意义不大。 /mXxj93UA  
施加的预应力过小,起不到控制变形的作用(如果在过小的预应力下,变形满足要求,说明不需要做预应力锚杆了),施加预应力过大,以后随着的基坑的变形,预应力会增加,如果增加到超过了设计值的要求,就有可能导致锚杆失效。 Qk72ra)  
% :h %i|  
2Gh&h(  
滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 @;\0cE n>  
英文词条名: < 1[K1'7h  
    一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%; nF B]#LLv  
    二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%; 3$wK*xK  
    三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
预应力的施加以控制变形考虑,施加的量由计算的变形量来确定,这就需要经验了。 T<-_#}.Hn  
作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均满足要求的情况下,锁定值可否为设计值的10%或更低?理由是什么? [Q+k2J_h  
理由:锚索设计值是在标准值的基础上乘了一系列的系数,可能比锚索实际受力大的多,在高应力状态下锚索易产生应力疲劳和应力腐蚀,对锚索产生不良影响;锁定值过低的话,那锚索就是被动受力,某边坡锁定值在40%左右,锚索被动受力,桩先受力,结果桩先剪坏。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-24
为防止滑坡移动造成先施工的锚索超张拉,不宜到设计拉力! 是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩变形时锚受力也增加,可能引起锚的失效。参考基坑、边坡规程规范综合考虑吧,不宜过小,建议不小于设计值的50%。 iGkysU<wcp  
预应力张拉时间控制下限要求为强度不低于95%或时间不少于10天,.不过时间过长由于混凝土强度增大,会使挠度不够所以最好及时张拉。预初张时间更不应该耽误,以防止裂缝
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-24
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67371&page=4 0MpW!|E  
理论上说,只要能使锚索处于拉直状态(不是预应力张拉),锚索就能对桩的变形起到作用。 6TRLHL~B  
如果不施加预应力,能满足基坑变形及整体稳定,我认为,可以不施加预应力。 olv&K(-ccI  
既然是桩锚支护,当然是要求两者协调工作,如果把锚杆加到100%,土体变形后势必会使锚杆处于超限状态,而此时桩的受力很小,无法协调工作,发挥桩的潜能。 BMq> Cj+  
",apO  
用于支护的预应力锚杆,现行各规程的规定相差较大。《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—99规定,锚杆预加力值(锁定值)宜为锚杆轴向受拉承载力设计值得0.50~0.65倍。《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005规定,对位移控制要求较高的工程,初始预应力值(锁定拉力)宜为锚杆拉力设计值;对位移控制要求较低的工程宜为锚杆拉力设计值的0.75~0.90倍。而《高压喷射扩大头锚杆技术规程》中规定0.5~0.8倍,就是基于工程经验和以上原则制订的。
在线cdddd

发帖
51602
土币
391923
威望
4991
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-24
1、初始预应力应尽量高,可以显著消除或者减少基坑开挖过程中坡体的塑性变形,提高预应力锚杆的效率,并控制基坑位移,所以锁定值不宜低。在进行结构计算过程中,锁定值是参与了计算的,锁定值的大小直接影响桩顶及桩身的位移,还有桩的弯矩内力,所以说锁定值为设计值的10%或更低而变形控制均满足要求的情况基本不存在,如果存在这种可能,那预应力锚杆设计在这里也基本失去了它的意义。 o>*`wv  
2、预应力锚杆锁定后,基坑的开挖意味着锚杆荷载的增加,预应力锚杆的预加力不能太高,以保证这种荷载的增加变化各种工况下,锚杆的工作拉力不超过其设计值在,则出现危险。所以施加到100%预加力是应避免的。特殊情况如位移控制锚杆,位移限制要求严格可以施加100%预加力,但这对锚杆的安全系数要求就要高一些,以避免出现工作拉力超过设计值出现意外。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站