论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1615阅读
  • 1回复

GEO5如何模拟有排水板的固结分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwgclj520
 

发帖
271
土币
1988
威望
310
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-10
针对有排水板的固结分析,GEO5「岩土工程有限元分析」中的「固结分析」不直接提供排水板选项,但是可以通过其他方式计算此类项目,思路如下:
  1)在建模阶段,利用「自由点」和「自由线」功能模拟排水板的位置并定义好排水板和土体的接触类型;
  2)在工况1初始地应力分析中,应用「接触面」定义好排水板的相关参数,进行初始地应力分析。
  3)建立其他新工况,进行固结分析。
以下将举例说明有排水板的建模过程。
1、建模
  打开「GEO5岩土工程有限元分析」模块,在分析设置界面中选择项目类型为平面应变分析,分析类型选择固结分析,混凝土结构设计选择中国规范GB50010-2010,计算方法选择自重应力法,如图1所示。
图1 分析设置
在多段线、岩土材料、刚性材料中输入相关参数后,将岩土材料指定给相关土层。
点击接触面类型,添加排水板与土体之间的接触类型,添加结果如图2所示。
图2 定义排水板接触面类型
  点击进入自由点和自由线界面,用自由点和自由线模拟排水板的位置,结果如图3所示。
  加密之后启动网格生成,结果如图4所示。
图3 自由点、自由线定义排水板位置
图4 模型网格生成
注:有限元固结分析计算速度较慢,为了加快计算速度,网格划分不宜过密。
2、初始地应力分析
  添加工况阶段1,冻结上部堆载区域,输入地下水位信息,如图5所示。


图5 初始地下水位
  点击接触面,定义排水板性质,如图6所示。


图6 在接触面界面定义排水板性质
注:排水板的渗透性选择部分渗透,为了较好的模拟排水板的排水效果可输入较大的渗透系数。
  点击线支座界面定义好边界性质,如图7所示。


图7 在线支座界面定义边界条件
  点击分析,进行初始地应力分析,孔隙水压力u如图8所示。
图8 初始空隙水压力u图
3、固结分析
  点击添加工况2,激活堆载体,将固结时间设置为1天,如图9所示。


图9 固结时间设置
  点击开始分析,孔隙水压力u如图10所示,z向位移图如图11所示。
图10 无超载、固结时间为1天的孔隙水压力u图

图11 无超载、固结时间为1天的z向位移图
  点击添加工况3,在坡顶添加条形超载,如图12所示,此阶段固结时间为10天。

图12 添加条形荷载
  点击开始分析后,孔隙水压力u如图13所示,z向位移图如图14所示。


图13加入条形超载、固结10天后的孔隙水压力u图

图14加入条形超载、固结10天后的z向位移图
  点击添加工况阶段4/5/6,分别分析固结时间30天、1年和10年的固结情况。
  对比相同相同条件下,有排水板和无排水板的固结情况可知:加入排水板后,排水板周围水压力分布明显增大,在一定情况下增加了固结速度,z向位移比无排水板的位移大。但当固结时间很长时,例如10年,固结分析的结果基本趋向一致。说明排水板只影响固结时间,不影响最终固结结果.
GEO5有限元模拟加排水板的固结分析案例源文件



离线南京库仑

发帖
5
土币
67
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-10
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站