2017年6月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY195
桩基础
继续桩基础。预应力空心桩嵌入易软化的强风化、全风化岩和非饱和土时,应对桩端以上一定范围用微膨胀混凝土防止渗水软化现象(桩端构造缝隙浸水导致风化岩软化)。桩基承台除了满足抗冲切、抗剪切、抗弯曲之外也要满足构造要求。承台最小宽度不应小于规定值,桩中心至承台边缘不宜小于桩直径或边长,边缘挑出部分不应小于规定值,主要是为了满足嵌固及斜截面承载力的要求。对于墙下条形承台梁,其边缘挑出部分可以适当减小,主要考虑到墙体与承台梁共同工作可增强承台梁的整体刚度。承台最小厚度不能小于规定值(平板式筏形基础承台的规定值大一些),主要为了满足承台基本刚度、桩与承台连接等构造要求。柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置,主要为了保证桩基承台的受力性能良好,最小配筋率应该满足要求;对于三桩三角形承台应按照三向板带均匀布置,为了提高承台中部的抗裂性能,最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内;受力钢筋为了满足施工及受力要求,直径、间距应该满足规定。柱下独立两桩承台,当桩距和承台有效高度之比小于一定值时,应该按照深受弯构件进行设计(深就是厚度比较厚,比较厚的构件设计的理论基础是不一样的,不能按照材料力学进行分析)。明天见。