只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-22
每小时沉降量不超过0.1mm且连续出现两次,每级加载2小时够吗?每级加载后30分钟开始,是不是理解为每级加载需2.5小时?
离线wdjingping

发帖
646
土币
4708
威望
511
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-22
建筑地基检测技术规范中复合地基慢速维持荷载法也需要每小时沉降量不超过0.1MM连续出现两次吗
离线yitahutu

发帖
100
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-22
最短2h一级,30-90分稳定一次,60-120分稳定一次,两次判稳。“连续两次”是交叉统计的。
离线wdjingping

发帖
646
土币
4708
威望
511
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-24
回 yitahutu 的帖子
yitahutu:最短2h一级,30-90分稳定一次,60-120分稳定一次,两次判稳。“连续两次”是交叉统计的。 (2017-06-22 15:23) 

好的,谢谢,明白了。